看PLC編程手冊高速計數指令時,看到脈沖指令大多寫請使用晶體管輸出?使用脈沖指令一定要晶體管輸出???繼電器輸出不能使用脈沖指令???那只用編碼器測量,用脈沖指令控制,用PLC繼電器輸出型行不行呀???
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 411 點
下載積分: 994 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-01-24
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-31 09:04
樓主好像對這些概念還沒搞清楚,繼電器是什么晶體管是什么?工作原理先搞清楚了。為什么要用晶體管?高速計數是對輸入而說。脈沖是對輸出而說。順便問一下脈沖是什么?你原理明白了嗎?這些原理都明白了自然就懂了。