clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型號是FX3U-16M,控制雷賽步進驅動器DM542,驅動雷賽步進電機57HS13。PLC中電動控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC輸出COM口1和4接-5V也就是零點。Y0接驅動器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脈沖和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V電源。步進電機是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通過觸摸屏控制PLC的輸出動作燈都亮。就是電機不動。感覺驅動器沒接收到信號。驅動器的調位開關對應的是4A 1600脈沖。求大神幫助啊。自己搞了一天了。沒頭緒了。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 6411 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-09-20
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-04 13:59
驅動器的細分是如何設置的?把脈沖輸出的頻率減小,看一下效果。
樓主留言:
驅動器調到最小400也不動。我看說明說這款的響應頻率是200KHZ。是不要把程序的頻率對應起來。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 6411 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-09-20
查看stackdog的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-04 14:15
我記得,大多數的雷賽驅動器的使能端只要一接線,電機就無法被驅動了,處于自由狀態。
樓主留言:
對啊。使能通電就處于自用狀態。不受控了。現在使能空位。