樓主  發表于: 2016-04-05 09:30
大家都知道步進電機會失速和丟步,過負載也不報警。我想給步進電機加個編碼器(A/B相),讓編碼器的脈沖值和PLC脈沖累計值實時比較,實時校準PLC發脈沖的數量,解決步進電機失速和丟步導致的不精確問題。各位高手感覺可行嗎?我感覺這個計算比較難做,暫時沒有方案,請大家給出出主意~!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 4467 點
下載積分: 216763 分
在線時間: 3197(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-02-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 12:10
不知道樓主有沒有考慮過你那步進電機的轉速是多少??編碼器用多少線數??編碼器線數越大步進轉速越快,你那PLC能接收到這么高的頻率嗎???如果步進電機是底轉速或許這個方案可行。
祝你好運。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等