菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-05 18:36
我把想要加熱到的溫度存儲在VD8(通過工控平板輸入)中,通過比較溫度是否到達觸發定時器,定時結束后斷開加熱電阻絲,怎么把VD8這樣一個變量和當前溫度做比較呢?溫度變送器是0到200攝氏度,電流4到20mA  
zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 304 點
下載積分: 5746 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2024-11-01
查看zx19910914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 21:02
你把你的溫度信號轉換完成之后利用比較指令接通定時器(斷電延時)再用定時器的觸點去接通加熱絲的輸出
樓主留言:
為什么比較指令不能用VD8和AIW0比較呢,會報錯