yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 204 點
下載積分: 507 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-12-14
查看yongjin315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-06 13:19
請教,大神。。。。如何把編碼器輸出的5V差分信號接到224XP?   編碼器輸出線有   A  A-  ,B  B-,Z  Z- .   只用AB相的話,該怎么接線呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 15:53
CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號。
高速計數器號:HSC4,模式:10 是可以的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-01 11:06
引用
引用第12樓550374389于2016-05-31 19:48發表的  :

兄弟,即使是HSC4用模式10,也不行吧??樓主說的是差分信號哦,A和B兩相的差分信號就得有4根線,你確定HSC4用模式10能行嗎??

不需要考慮A-/B-/Z-的接線。