請教,大神。。。。如何把編碼器輸出的5V差分信號接到224XP?   編碼器輸出線有   A  A-  ,B  B-,Z  Z- .   只用AB相的話,該怎么接線呢?
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 4370 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 12:23
西門子200 224xp基本單元就可以完成 ,也就是說可以“直接接', 看200 PLC手冊就是了