步進電機脈沖和方向輸入用PLC 24V電源串2K   W1/4電阻,電阻應該串接PU+和DR+還是PU-和DR-?串接PU+和DR+電阻燒壞是怎么回事?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-10 15:49
你是不是一個電阻串在了兩個信號線上了?
樓主留言:
謝謝,是分別串了一個2K的電阻,現在換了電阻正常了,但我是串在PUL+ 和 DIR+不知道會不會有影響!明天還是把電阻改串負極去好了,還有就是用金屬膜電阻和碳膜電阻有差別嗎?我開始用的金屬膜電阻燒了,現在換了碳膜電阻
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(六度心寒)