wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-12 10:45
    現有基恩士KV-N60AT  PLC與維綸TK6070ip觸摸屏通信,有時斷電后再開機觸摸屏顯示PLC no  response,檢查發現PLC的RS232口壞,換一臺PLC通信OK。可是使用一段時間后,有時突然斷電再開機的話它又會出現上述故障。請問各位大俠這是什么情況?
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1056 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-01-05
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 19:36
這種情況類似于ABB變頻器,如果以前用的也是這種變頻器,沒有出現問題,那就查下電源吧