    現有基恩士KV-N60AT  PLC與維綸TK6070ip觸摸屏通信,有時斷電后再開機觸摸屏顯示PLC no  response,檢查發現PLC的RS232口壞,換一臺PLC通信OK。可是使用一段時間后,有時突然斷電再開機的話它又會出現上述故障。請問各位大俠這是什么情況?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 13:04
為什么幾十上百元的便宜開關電源不用,要刻意花大價錢用西門子幾百上千的原裝電源?電源有問題燒壞PLC,因小失大。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-12 19:46
引用
引用第7樓guochunyi于2016-04-12 15:35發表的  :


確實遇到過好多知名品牌的DC24V開關電源存在送電接通瞬間輸出電壓過高的問題。

不僅僅是瞬間電壓升高的問題,主要是紋波太大,電磁兼容性不好導致的。