zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-13 17:10
公司現在的10000v變壓器;電壓在中間位置;出來的電壓為400v,每天的用電量在70000度左右;如果把變壓器的電壓調到正百分之5的檔;相當于提高了20v電壓為420v;這樣的話用電量能不能下降一點;謝謝各位解答;
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 11:02
要根據負載現場電壓情況決定是否調整變壓器檔位,在-7%到+5%以內不用調,系統運行也最經濟(功率因數要求合適), 調高檔位后大部分負載消耗電能會增多,但是做功也多,一句話,能量守恒
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zmy450365) 真誠感謝!
  • 吉圓電氣 QQ751673698