主程序
LD     SM0.1
ATCH   INT_0:INT0, 10
MOVD   0, VD0
MOVB   250, SMB34
ENI
中斷程序
LD     SM0.0
INCD   VD0



VD0是不是應該每隔250MS+1?但檢測時,VD0跑的飛快。求解
自從厭倦于追求。。。。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-22
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 11:46
250毫秒等于0.4秒你想讓它多慢。