樓主  發表于: 2016-04-15 10:16
求大神幫幫忙,PLC是西門子S7300 cpu313c 訂貨號6ES7 313-5BE01-0AB0 固件V2.0 3線制的PT100該怎么連,組態里面如何設置,程序里面怎么讀出溫度值?謝謝謝謝謝謝了
lt11111111
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 465 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2023-04-23
查看lt11111111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-18 13:45
新建 Microsoft Word 文檔.doc (67 K) 下载次数:84
接線見手冊
lt11111111
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 465 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2023-04-23
查看lt11111111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-18 13:48
采集數值除10即為溫度值,接線見手冊