今天廠里面PLC怪事,X6點輸入壞,換一個點繼續搞。然后發現X16。X26,X36 X46 X56,X66 X76 也是壞的。這他妹的什么情況。。X66 X76連線也沒有接。。128點的
順帶問一下FX2N128點的多少錢
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3579 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2024-12-21
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-18 22:57
FX2N-48我遇到過數例X20-27、Y20-27同時失靈,此時擴展模塊也不起作用。還遇到過幾例X0、X 10、X20不相干的幾個點同時失靈。那FX1N的遇到只有X0-7正常,其余所有點全部沒有了反應。可能與PLC的硬件結構有關。