做自控時間也有幾年了,感覺PLC  PID調節始終不如單回路儀表控制的好。 特別是反應時間比較長控制,無論怎樣調節P I D參數均不能達到理想效果。
這是由于PLC自身原因造成的,還是需要進一步優化程序??
感覺PID調節最好的是福克斯波羅的761和762,然后就是各廠家的DCS,大華千野DB1000,國產的調節儀表沒有怎么用過。
柯曉mars
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 147 點
下載積分: 496 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-17
最后登錄: 2019-03-19
查看柯曉mars的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-20 22:50
PLC的采集周期要短,覺得更好控制一些,可能樓主參數沒設定好。可以看看廖老師博客,有比較詳細的說明