樓主  發表于: 2016-04-20 10:30
我用的FX-3GA的PLC控制的MR-JE的伺服交流,為什么電機不能飯轉?
方向我接的Y002,低電平時電機正轉,高電平時電機不轉!
哪位能知道一下!
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 11954 點
下載積分: 84 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-09-21
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-20 13:56
檢查下伺服參數PA13是否被正確設置。
PA13按理應該設置為0001或0011
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。