1820485554
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 118 點
下載積分: 733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-11-27
查看1820485554的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-22 01:03
是不是就是把PLC輸出端里的COM和驅動器里的GND用一根線接起來?不共地有什么后果?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 20:55
首先你的自己準備一個24V電源(記住要串一個2K的電阻)然后把+24接到安川伺服的PULS,0V接到PLC的COM1,Y0接到/PULS!這樣就可以形成一個回路了。