樓主  發表于: 2016-04-22 10:41
請教大家一個問題
     三菱FX3U-4AD-PT-ADP模塊需搭配BD
     請教大家需搭配BD是指熱電阻嗎?感應溫度。謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 10:43
FX3U-CNV-BD
FX3U-232-BD
FX3U-422-BD
FX3U-485-BD
以上任意一種

否則連接的時候裝不到FX3U的主機上。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水