樓主  發表于: 2016-04-25 15:17
求助各位:
    我有一臺FX3UPLC因?yàn)榫幊炭趬牧,想擴展一個RS232-BD通信板下載程序,不知到要怎么設置求助各位高手指定謝謝!
    通信我的接線是   2接3  3接2   5接5    電腦USB轉232已驅動好端口是COM3已選擇是對的,就是下載程序通信部上求助大家了!謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-25 21:14
1、如果是和編程軟件連接,通訊參數和D8120不要設置。一定要是默認狀態才行。你PLC如果里面設置過,那這樣就通訊不上

2、你的PLC上左邊插BD的那塊板子如果也壞了,那也通訊不上。

3、綜上所述,你可以搞個FX3U-422-BD先試試看,這個相對來說方便一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水