樓主  發表于: 2016-04-25 15:17
求助各位:
    我有一臺FX3UPLC因為編程口壞了,想擴展一個RS232-BD通信板下載程序,不知到要怎么設置求助各位高手指定謝謝!
    通信我的接線是   2接3  3接2   5接5    電腦USB轉232已驅動好端口是COM3已選擇是對的,就是下載程序通信部上求助大家了!謝謝!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213441 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 11:11
我用FX232-BD通訊下載程序沒那么復雜,就做一條2:3,3:2,5-5.下載線就搞定了!不知道樓主是不是走彎路了??
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等