1820485554
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 118 點
下載積分: 733 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2018-11-27
查看1820485554的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 17:21
是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;

在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
lqhpop2007
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 91 點
下載積分: 586 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2024-10-27
查看lqhpop2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 17:39
看下手冊吧,可能是你的驅動使能沒設置好。