sbtdjz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 151 點
下載積分: 583 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-11-10
最后登錄: 2022-04-21
查看sbtdjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 23:05
  故障描述:公司目前使用的15部行車組成的龍門電鍍線,在行走、提升過程中存在嚴重的卡頓情況,特別是行走出現卡頓造成行車掛具抖動明顯
基本信息:PLC采用歐姆龍CS1H系列,通訊采用遠端模塊通訊,主站B7A22 從站 B7AS 。定位采用倍加福讀碼器 行走提升采用三菱變頻器控制SEW電機

附行走、提升程序部分


現在問題一直存在,再次求助各位達人,若能提供有效解決方案,可現金懸賞,不食言哦

2016-5-5 補充描述:五一期間將11號車的動力、信號線抽出通過鍍鋅管穿管重新放線,行車到分線盒運行排線更換為雙膠屏蔽線。目前設備運行方面此車卡頓頻次和幅度下降。但是仍然存在。

2016-5-9補充描述:本周停機,準備將目前的主站B7A22 從站 B7AS, 改為主站CS1W-DRM21-V1 從DRT2系統AD16/OD16 通訊電纜DCA2-5C10

具體施工在本周六,希望這次是有效的

2016-5-20 有幾天沒有上來更新情況了。告訴大家一個好消息,通過改造,設備的干擾很好的被遏制了,沒有對出現錯誤的輸入信號。
[ 此帖被sbtdjz在2016-05-20 10:46重新編輯 ]
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-29 12:47
你的行車是帶連排線的那種吧?如果是你看看連接線吧。多半是線連接出現問題,因電鍍行業腐蝕性強會造成一些線氧化。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-08 13:23
引用
引用第33樓hujiamiao于2016-05-05 21:58發表的  :
1,用接觸器直接連接行車看是否有卡頓現象,以此來排除機械方面的故障。
2,查看變頻器頻率是否穩定,或程序中是否有復位變頻器運行點,或頻率設定的指令。
3,排除法,看行車單獨運行時是否卡頓,然后一臺一臺往上加,看是那幾臺有關聯影響。
4,PLC電源進線端加隔離變壓器,PLC是否有接地,有接地吧接地去除試試。
5,是否是剎車電機,電機線線徑是否夠,看您的評論都是遠端的電機出現此故障,有可能是在運行中剎車有失點現象。
.......

14年設備一直存在問題,根據說法那不是線問題。不知你行車是否是帶剎車變頻器控制?贊同33樓提出的問題
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-11 21:08
引用
引用第44樓sbtdjz于2016-05-09 10:56發表的  :


不是線的問題?您的判斷依據是?

見過為節約用線將剎車線圈的電源接在電機上,直接取變頻器輸出供電。當變頻器在高頻時剎車線圈工作沒問題,但在低頻是就會出現卡頓現象。也是同條線距離遠,電纜長的出現這種現象。希望能幫到你。