樓主  發表于: 2016-04-27 15:43
5000平米,6樓。34米高。變頻器恒壓供水,水泵的功率怎么選擇啊?或者有計算方法也行。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-30 10:14
同意 3樓觀點,34米高35米揚程肯定不行,建議使用50米揚程的水泵,決定了揚程后再決定在這個揚程下的水泵流量,最后得出水泵電機功率。根據水泵電機選擇變頻器。