rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-28 11:19
各位老師好!
     最近一個問題搞的有點暈,關于三菱PLC 與臺達變頻通訊的問題
      現狀如下:
              
        1:接線    
                  PLC通過RS485與變頻器通訊(RS485+,RS485_,接PLC, 變頻器PU口插入水晶頭)
                  變頻接入三相(380V)電壓,輸出三相電到馬達。(就這么多)
        2:程序在附件。
        3:變頻器設置
                       02-00:第一頻率來源設定(由通信RS485輸入)
                       02-01:第一運轉指令來源設定(由RS485通信界面操作鍵盤STOP鍵有效)
                       09-00:通訊地址(設1)
                       09-01:通訊傳輸速度(01)9600
                                              09-04:通訊數據格式(00)7  N 2 for ASCII
                       現在有問題:
                       1:請問PLC 與變頻器通訊上,在變頻器的顯示上有變化或者變頻器數據有變化呢?
                       2:也在網上查了相關的資料,覺的也沒有什么問題,程序很相似。
                       3:   如有人能幫我理清除可以現金支付。

                
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 17:31
你這個程序是之前帖子上的程序,不能使用。關鍵你要理解通訊中的每個含義,我有寫過三菱PLC通過RS-485模塊,控制臺達變頻器正反轉及停止,以及改變變頻器運行頻率的程序。
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-11 15:17
你給的程序是把以前帖子的程序修改了下,但你沒真正明白程序錯在哪里。RS指令發送的數據以ASCII碼發送至D10至D26,共K17個。
你可以算下你程序中D23和D24是缺失的,應該把傳送數據偵錯碼變成ASCII碼放到D23和D24中,這樣才能控制變頻器運行。