樓主  發表于: 2016-05-03 15:17
三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 653 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-12-17
查看lct0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 15:31
用32位 要看D11,D12兩個寄存器
樓主留言: