前面兩次Y0脈沖都可以發出去,但是到M16的時候,Y0就沒有脈沖輸出了……
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 10:21
定位指令無法重新驅動原因無非三種:1.特殊繼電器 限極急停之類被保護  2.絕對定位指令的位置數據跟上一次驅動時一樣 3 重復驅動時要間隔一個掃描周期!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!