電腦串口控制E740變頻器
P79=6,按PU/EXT鍵進入NET模式   NET模式燈亮

PU通訊站號:        P117=1,
PU通訊波特率:      P118=96,
PU通訊停止位長:    P119=10,1bit-7bit
PU通訊奇偶校驗:    P120=2,0=無奇偶校驗
                    P121=9999,
                    P122=9999.      
PU通訊等待時間設    P123=9999,
PU通訊有無CR/LF     P124=1,有CR無LF
PU通訊有無CR/LF選擇 P124=1
協議選擇            P549=0 三菱變頻器(計算機鏈接)協議
通訊啟動模式選:    P340=10
通訊寫入EEPROM選擇  P342=1   只寫入RAM
                    P343=0   只寫入RAM
                    P160=1的情況才可以看到通訊參數)
                    P502=0
                    P550=9999.
                    P551=9999.
通訊運行指令權      P338=0