樓主  發表于: 2016-05-13 19:04
客戶一臺重要設備,2軸伺服,前段時間PLC進水了,費了不少功夫,搶救過來半條命,總算是沒有停產。建議客戶預備新PLC及早更換,客戶自行采購,價格還不錯,咱沒意見。到貨后拿我這里來我裝程序,憑借外觀我就覺得哪里不對,拆端子排,結果把螺絲都給拆出來了,端子排還紋絲不動,怪了!
拆機:
[attachment=147517]
端子螺絲都是分離的,不專業呀!

[attachment=147518]
[attachment=147519]
電源板做工差別還是看得出來的,連接器塑料腳能看出過波峰時高溫熔融了。

[attachment=147520]
[attachment=147521]
主控板,芯片、印刷板均沒有三菱標志。

[attachment=147522]
[attachment=147523]  
驅動板,沒有三菱標志。

[attachment=147524]
接線端子,這做工!

[attachment=147525]
這縫隙,必須靠螺絲壓緊。
給客戶電話,讓客戶換貨。
wjhi0310
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 497 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-07-26
最后登錄: 2024-09-24
查看wjhi0310的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 08:24
百分百是假的