我有一臺FX-3GA-64MR和一個臺達B07-S411的觸摸屏,因為COM2要用來跟變頻器通信。所以要用COM1跟PLC通信。可COM1只有232請問有這樣的數據線買嗎可以直接和PLC通信上嗎?謝謝!
大家好才是真的好
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 7035 點
下載積分: 5262 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-01-05
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-19 13:06
編程電纜改造下,或者加232bd模塊