qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-24 14:57
哪位大俠用過這兩個功能,我現在模擬量輸入接收壓力信號,能否用這個功能?
我的理解是比如說IN接收壓力模擬量信號后,定完需要的壓力上下限100-120MPA,輸出OUT是否就是壓力信號轉換完的數字量壓力值?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-24 16:11
使用這兩個模塊的前提是,你要輸入量或者輸出量是線性關系,非線性關系不能使用。

Good Luck~