樓主  發表于: 2016-05-25 16:38
請問下在電機星三角啟動中怎么選用空氣開關,接觸器,熱保護及電動機的連接電纜的線徑。
如45KW的電動機 選用國產的空氣開關 160A    接觸器用95A的還是115A的  還是用65A的  線用16平方的還是10平方的

謝謝了
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 10:20
電機線不長可以用10平方的.長的話用16就可以了.