大神求幫助? 在線等急
我們PLC 與PC通訊,偶爾會出現PC端指令已經發出,但是PLC沒有接收到是什么原因???(30次會出現2到3次)[ s:49]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-28 20:09
你這問題很簡單,就是發送已接受的時間發生了沖突,解決的辦法就是,利用發送完成標志為,在接受,或者是算好時間,進行輪巡,還有就是,如果你的距離在300米以外,波特率必須降低在9600以下,
樓主留言:
PC端結束符是HD、HA,我這邊也試過,用HD、HA做接收結束符,但是第二條指令傳送到PLC存儲器時候,指令的前半段沒有了,例如:本身指令5個字符,有時候只是接收了后三個字符,前面有兩個字符丟失了,急啊   望指導   我們傳送的距離應該不會超過兩米,距離很近
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-31 06:53
你沒明白我的意思,也就是,如果你是單個變頻器,傳送與接受不會出現問題,但是多個輪巡就出現問題,也就是你的第一條指令還沒有發送完成,或者沒有接受完成,你的第二條指令已經開始了,這樣plc,會自動認為,是第一條要發送的數據,如果你有接受指令,那么第二條發送指令與第一條發送指令的時間,間隔等于發送指令加上接受指令加上掃描周期,你可以用毫秒計時器