343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-26 09:27
PLC輸出點有些接到八位繼電器在轉接到氣缸,有些直接接到氣缸,有什么區別嗎
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 11:01
繼電器輸出的PLC,允許容量為2A,但實際設計中一般超過1A的負載,都會通過控制繼電器來帶負載。
晶體管輸出的PLC,允許的容量為0.5A,所以要根據負載來確定是加繼電器還是直接控制負載。