暉色米蘭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 214 點
下載積分: 6513 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2024-09-04
查看暉色米蘭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-30 10:23
本人使用FX3GA,輸入是AC220V的,自帶DC24V輸出,可是我想用外部的開關電源進行DC24V供電,不用本身自帶的,那么請問PLC上的24V,0V,我還要接線嗎?S/S是接在外部電源的24V上,還是要接在自帶的24V上?
shown214
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 160 點
下載積分: 490 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-12-18
最后登錄: 2023-12-07
查看shown214的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 22:05
24V,0V是24V外部供電使用的