級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 5174 點
下載積分: 20597 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-12-17
查看      的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-31 12:12
電機是HC-KFS13   驅動器是MR-J2S-10A                    100W的小電機 換編碼器手在轉子上轉一圈報AL20    說明說上是編碼器故障 買的全新的不可能壞的吧?
平時本人手段低   碼盤零點位置都是手動一點一點找的     但是這個上機轉一下就報AL20         編碼器線是絕對沒問題的  拿好電機試機的   
實在頭疼 希望論壇高手指點一二    感激不盡啊
買本司設備提供免費技術培訓PLC觸摸屏編程包教包會,另免費提供威綸解禁,西門子200smart 解密  FX5U解密  歐姆龍擴展密碼   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密豐煒PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要錢的、交個朋友
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 12:54
可能安裝位置沒有對好Z相原點。網絡有伺服更換編碼器,手動調試原點Z的文章
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-31 12:58
好像工控網和百度文庫都有收錄這篇文章。具體我忘記了。