樓主  發表于: 2016-05-31 17:14
如題。一臺E740變頻器通電后,控制面板不顯示。將不亮的這個控制面板換到另外好的變頻器上之后面板上指示燈全亮,將好的變頻器上的面板換到壞的上的時候,也是不亮。請教各位會是什么問題呢?
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 15:42
那是變頻器電源板故障,應該不是面板問題。