正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。
故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。


求大俠給出原因和解決方案,謝謝!
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 14:41
頻繁斷開和接通不適合用這種物理觸點的中間繼電器