lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-06 19:14
小弟用速度模式控制三菱J3伺服,PLC是西門子200系列,正常情況控制轉速沒有問題,但是當不同軸導致電機卡死的時候,電機不會報警,有什么辦法可以解決嗎?比如我設定了500rpm,由于負載大卡住了沒轉,這時候如何讓其輸出報警?
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 19:26
伺服本來就有報警的啊   一般的是沒有報警的時候伺服有信號