雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-12-03
查看雨天神的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的生產線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了?
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 21:43
換大的