zhangfuyu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 90 點
下載積分: 766 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2018-08-05
查看zhangfuyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-08 18:11
上面是我的程序 程序?qū)懙暮芎唵,我感覺 應該可以JOG運行的但是按下X2E或者X2FQD75P4模塊就報錯。參數方面都是按照手使用的初始化參數,定位模塊初始化參數也通過GX WORK2寫進去了,伺服放大器也配置,接線方面也沒有問題 用萬用表一個一個的檢查的。求大神幫助呀。。。!
[ 此帖被zhangfuyu在2016-06-11 15:03重新編輯 ]
bozf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2198 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-10-12
查看bozf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-11 15:42
看看吧,附件是QD75P1與J2S接線圖
bozf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2198 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-10-12
查看bozf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-11 15:43
13是24V正,14是24V負,D300是近點狗信號輸入
樓主留言:
真誠感謝!已經解決了  接線都是按照手冊來的  主要是手動JOG時候轉速太慢看不出