990207317
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 651 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-12
最后登錄: 2024-04-27
查看990207317的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-12 14:32
我這有三臺CJ1M plc CPU 自帶網絡接口,三臺PLC網線連至交換機,再連pc電腦,plc地址分別為192.168.0.8;192.168.0.9;192.168.0.10;為什么直接在線只能登陸192.168.0.9,而組態王顯示設備狀態都正常。
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 09:13
如果你要分別對不同IP地址的PLC連線操作,只有選:設有相關IP的程序,再點"在線工作"