sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-09-05
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-12 17:54
各位高手 我現在有一個FX2N-80MR的PLC壞了 想更換成FX3U 可是原來PLC上還連著一個擴展模塊FX0N-16EX(擴展好著) 請問我把主機換了 這個擴展是否還要換 FX0N-16EX和FX3U可以匹配嗎?謝謝

   另:FX2N-80MR0~7 10~17輸入點都正常 后面其他的輸入全部沒反應 這個問題能修復嗎?謝謝
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-09-05
查看sam029的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 00:08
謝謝樓上兩位的解答 昨天在現場已經用線分別接兩個COM端 然后去碰X17以后的輸入點 還是沒有輸入 電腦也監控不到輸入狀態 按下按鈕 用萬用表去量X17后面的輸入點對+24V端子  也有電壓 但是對應的輸入點還是不亮 沒有反應 今天直接買了一個新的FX3U和FX2N-16EX直接更換 問題解決