wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-14 18:37
今天看到一臺設備,信捷的XC3,一般的開關量控制些繼電器接觸器變頻器什么的加兩路溫度,我問廠家為什么用晶體管的機型,廠家說繼電器的容易壞輸出點,我就不明白了信捷的PLC輸出繼電器有那么差么?說實在的除了幾個電磁閥容易把點燒壞(必要的話加中繼再加RC吸收),其它沒必要晶體管加微型中繼再控制繼電器或接觸器吧
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 715 點
下載積分: 5273 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-14
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 08:41
信捷繼電器PLC我遇到過,就是控制氣動電磁閥頻率并不高,里面繼電器出現壞點的不是一兩個了,絕對是PLC質量問題,設備廠家有經驗才會選擇這么做
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習