樓主  發表于: 2016-06-14 18:37
今天看到一臺設備,信捷的XC3,一般的開關量控制些繼電器接觸器變頻器什么的加兩路溫度,我問廠家為什么用晶體管的機型,廠家說繼電器的容易壞輸出點,我就不明白了信捷的PLC輸出繼電器有那么差么?說實在的除了幾個電磁閥容易把點燒壞(必要的話加中繼再加RC吸收),其它沒必要晶體管加微型中繼再控制繼電器或接觸器吧
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:14
信捷也在慢慢成長,工控國貨想做百年企業還得從品質入手!
三人行者必有我?,擇其善者而從之