咕咚毛球
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 272 點
下載積分: 16228 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-15 22:20
由于供電不穩,導致接觸器無法吸合,重啟設備也無法恢復。然后將控制接觸器觸點的另一個繼電器,上的相關接線端子螺絲松開,然后重新再緊上,接觸器就吸合了。這是為什么?
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 07:39
把接觸器拆下來,解體清理鐵芯端面,檢查觸頭。重新組裝起來,看看有沒有卡的地方。一般來說用時間長了會有小問題。線路一般沒事。