最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 21:29
引用
引用第2樓petercai于2016-06-16 10:40發表的  :
一般采用單端接地,這樣才好把干擾流向大地

可是有時單端接地干擾也很嚴重
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-22 07:06
怎么個情況
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-28 13:35
引用
引用第9樓ycllzl1314于2016-06-22 09:33發表的  :
我前年用華大伺服和你情況一樣,拆掉信號插頭的接地端就好了

有沒有什么系統的資料講解干擾問題