公司的歐姆龍PLC,C200H-B7A12單元模塊sig1信號正!ぃ瑂ig2無信號。

將原來sig2信號線接sig1端子,PLC能讀到原來sig2輸入信號。

將原來sig1信號線接sig2端子,則讀不到sig1信號。更換新C200H-B7A12單元模塊,依然sig2無信號!

我快崩潰了!真心不知道該怎么做了!跪求高手指點
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 08:55
你確定不是信號1有問題?