qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 10:42
用三菱FX1N PLC  485BD板和三菱E520S單相變頻器通訊的時候   pr79是設置為1嗎?   要是 設置為1的話怎么就只可以寫正轉 反轉 停止  和讀寫變頻器參數    就是寫不了頻率進去同時也讀取不了頻率      而且頻率只能通過面板的電位器來調動頻率 這是怎么回事啊。。。    要是設置pr79為1的話就根本寫不了任何東西。   懂得師傅幫幫我
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-09-20
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 22:24
P79設置0,2 ,6都可以,P340設為1變頻器重新上電可進入網絡模式,如果用外部控制運行P338設為1,P77設為2
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 問題是  E520 ..