lxhrdm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 173 點
下載積分: 464 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2022-01-19
查看lxhrdm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 15:38
只有1個編碼器,如果觸發信號閉合一個上升沿,那么第一個位置被記憶,經過500個脈沖以后Y0輸出,第二次觸發,那么第二個位置被記憶,經過500個脈沖Y0輸出,以此類推,一直到第七個位置,這個程序應該怎么寫?那個大神給一點思路,最好用三菱的程序給我指導一下。謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3033(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 16:14
編碼器采集值和設定脈沖值作比較作為條件就行了。只是要注意:用32位的數據寄存器。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。