lihuaming68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 747 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-05-17
最后登錄: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-21 15:25
求各位大佬幫助,
    臺達PLC控制伺服電機,光電開關檢測到X0 實時記錄PLC已發送的脈沖(電機不能停),電機帶動工件繼續前行碰X1又記錄發送的脈沖數量。  
   可不可以用 [movp d1336 d0] 。
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 15:30
首先普通光電精度做不到,只能使用光纖型
這種測量不如使用伺服同步軸帶動兩個測距傳感器同步測量
不知樓主精度需要多高?
樓主留言:
熱心助人!


幾個絲,我畫的有點夸張。 老板讓我用接近開關做,必須一條線判斷工件是否合格。
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-21 15:45
幾個絲這個方案肯定不可行
接近開關相應距離就達不到你的要求