小弟剛剛入行,問的問題可能比較初級,請各位海涵。
最近的項目用的電源是三相五線制的,我本來認為接地方法應該是用總電源引過來的地線接到PE排上,然后各個電器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一個電箱,開關電源的E是直接擰個螺絲撞到柜子壁上的,我想知道是不是這就是相當于省略了PE排,效果也一樣?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-06-22 16:25
不好1,,首先柜體表面有噴涂2,控制地和電源地最好分開